消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

停用的建筑可以拆除消防设施吗?

公司有一个实验平台,主要是用来测验各种种类的煤燃烧的效能。实验平台配有一个水泵房,现在这个实验平台停止使用了,可以将水泵房也停用或者拆除吗?是否有那条标准可以解释。

9527773547 | 2024-05-27 15:12
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

倜圳 2024-05-27 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

中华人民共和国消防法(2021年版)

第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。

阳明心 2024-05-29 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解,楼在设施在,跟使用不使用没有关系,不能拆除,也不可以停用

黄-江西省景德镇市 2024-06-02 20:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是改造,可以按照改造后的使用类别重新设计,原有设施可考虑再利用或拆除后重新安装,改造也是要报批备案的。若房屋只是空置就不能拆除,拆除也毫无经济价值。

潘天坤 2024-06-16 15:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据消防法相关规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。

然后如果某些单体和单体配套设施不再使用,可以办理一些例如规划等手续然后整体拆除,当然作用于整个项目的消防设施是不得改动的。

关闭

关闭

手机APP下载