防火幕墙内侧设置防火卷帘替代防火幕墙
根据建筑设计防火规范6.1.4:条及其条文解释:防火墙设在建筑物的转角处且防火墙两侧开设门窗等洞口时,如门窗洞口采取防火措施,则能有效防止火势蔓延。设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,均可视为能防止火灾水平蔓延的措施。
请问根据此条条文解释,能否在玻璃幕墙内侧设置防火卷帘代替防火幕墙(即幕墙采用普通玻璃,内侧设置防火卷帘)



可以的
设置在防火分区处的防火玻璃,没有防火作用吗?