危险化学品企业中控楼内防静电地板上可不可以铺设地毯

危险化学品企业中控楼内可不可以铺设地毯

腾江 | 2024-05-15 12:05
请写下您的回答回答

回答 | 2

jinyanwu 2024-12-04 15:05 10 [回复]举报

应该不行,地毯一般属于绝缘物,不导电,并且经过摩擦会产生静电。

防静电地板实际上是可以导电的或者是不会产生静电的材质,也就是直接踩在地板上不会产生或聚集静电,静电导到接地体上了。

但铺地毯的话静电没有导通途径。

阳明心 2026-05-06 16:29 00 [回复]举报

铺上地毯,防静电地板就失去意义了。防静电地板的作用是导除地面上的人体或设备上的静电,避免出现孤立导体。