消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

酒店布草间是否需要设置乙级防火门?

酒店布草间是否需要设置乙级防火门?有规范要求吗?

Madapple | 2024-05-13 21:12
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2024-05-15 08:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,布草间视为储物间

yizhongdayang 2024-05-15 08:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

布草间属于旅馆建筑内的附属库房,与建筑内其他部位应采用防火隔墙、防火门窗分隔。

依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)6.2.3-4/民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定。

Madapple   回复: yizhongdayang2024-05-15 14:16

明白了,谢谢!我在《重庆市建设工程消防设计常见错误(2024年3月版)》相同答复。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一路同行 2024-05-15 14:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

布草间视同储藏室,应设乙级防火门。

关闭

关闭

手机APP下载