细水雾灭火系统的储水箱可以和消防水池合用吗

消防水池的容积满足所有的消防系统,细水雾系统的供水可以采用消防水池供水吗

和德 | 2021-03-05 10:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-03-05 12:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

细水雾的水质要求满足生活饮用水标准,储水箱要求材质不同,不能从普通消防水池取水。水喷雾系统可以从消防水池取水,消防水池的水满足杂用水要求。水箱要求见3.5.4。                


和德   回复: 刘丽波2021-03-05 15:33

谢谢刘总解惑!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

窝窝头 2021-03-08 16:30  1 赞  1 踩 [回复] 举报

细水雾系统对水质要求较高,单独储水更为合适

和德   回复: 窝窝头2021-03-18 15:52

好的,感谢答疑。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报