消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

超高层住宅内吊顶部位装修前能否按精装修图纸安装下喷头?

户内精装设计钟吊顶位置设置为下喷头,因项目毛坯验收,需按规范要求设置上喷,户内净高为2.7m,管道安装标高2.6m,直接向上安装无法满足上喷距顶板的间距要求,需往下返至2.5m再上翻安装喷头,为减少材料浪费,我方建议设计将上喷调整为侧喷,设计回复有直接装下喷的做法,特在此提出疑问,希望能得到大师解惑!

姜涛 | 2024-05-09 17:16
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

蜗牛仔仔 2024-05-10 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不管是上喷还是下喷,关键因素是对喷头的集热的敏感度。


上喷是通过楼板的集热,下喷是通过吊顶顶面的集热


对于你这种情况,我觉得只要顶板能够达到集热要求,下喷当然可以

南明离火 2024-05-11 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不管你怎么做,首先都要有设计出图,而且现在精装修一般都体现在一消的图纸里面。如果你的装修没在一消的图纸里面,那么 还是得按 上喷施工

关闭

关闭

手机APP下载