应急照明灯具如何计算照度
发表评论: 这个公式很复杂,有光源,环境等等困素,我不会我只会借助工具,如天正电气的照度计算功能,有空去试试这的工具,你就会大约知道更多的东西
2024-06-02 18:01
-
工业建筑非消防电源切断是否保护生产动力电源
发表评论: 要切断的,为保护生产动力流水线等特殊要求,也要求30-60秒切断通常由报警系统发送切断信号给工控系统,由工控系统60秒之类完成安全生产中断工作后,断电并反馈给报警系统
2024-05-11 17:08
-
这算是是在楼梯间吗?
发表评论: 一层此楼梯附近着火二层怎么疏散?这种楼梯一般是不算了,不过具体要看怎么划分防火分区的,
2024-05-11 00:16
-
应急照明灯具如何计算照度
发表评论: 究真来讲,厂家提供灯具的光源照度表,以此来计算,
2024-05-10 13:17
-
细水雾系统喷放过程中,是否允许人员进入?细水雾保护房间是否需要设置“放气误入”指示灯
发表评论: 水又不是气?
2024-05-10 13:15
-
消防广播属于联动设备吗?
发表评论: 这就导致了推荐品牌厂家无法提供消防应急广播,产品与推荐品牌不一致。在工程造价订品牌时,电话系统、广播系统等,为主机的配套设备存在,也就是说只需订报警系统品牌即可另外:广播模块是联动设备就是报警系统的同一品牌,具体的音箱为配套设备
2024-05-10 13:12
-
四层以上楼层设置歌舞娱乐放映场所需设置防烟排烟设施,具体要求是机械防排烟和自然防排烟都可以,还是必须设置机械排烟?
发表评论: 优先自然排烟,但不允许同一区内和两个排烟方式
2024-05-10 13:03
-
配电室自动灭火系统
发表评论: 不怕水触电么?8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;另外规范的开头就说“除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外”
2024-05-10 13:01
-
园区内消防地面应急指示灯需要全亮吗
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >13.6.5 消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定: 3 设在地面上的连续视觉疏散指示标志灯具之间的间距不宜大于3m。
2024-05-10 12:52
-
避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路,这句话有三个理解。
发表评论: 第三个理解:两个避难层之间的楼梯间单独设回路,仅强调楼梯间设置回路。
2024-05-10 12:35
-
违反了规范条文
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定: 1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
2024-05-10 12:32
-
单多层商业服务网点是否需要设置疏散照明和疏散指示标志
发表评论: 大于50平的商铺应设置
2024-05-10 12:18
-
楼梯间是否需要设置疏散指示标志
发表评论: 都要设置的,建议参考图集:19D702-7
2024-05-10 12:07
-
超高层住宅内吊顶部位装修前能否按精装修图纸安装下喷头?
发表评论: 不管是上喷还是下喷,关键因素是对喷头的集热的敏感度。上喷是通过楼板的集热,下喷是通过吊顶顶面的集热对于你这种情况,我觉得只要顶板能够达到集热要求,下喷当然可以
2024-05-10 11:42
-
是否需要设置火灾自动报警系统
发表评论: 先研究一下“散发火花”是什么意思,是否可以设置在丁类厂房内
2024-05-10 11:18
-
关于线型感温探测器的设置要求
发表评论: 水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014 >6.0.6 分段保护输送机皮带的系统,在启动起火区段的雨淋报警阀的同时,应能启动起火区段下游相邻区段的雨淋报警阀,并应能同时切断皮带输送机的电源。6.0.7 当自动水喷雾灭火系统误动作会对保护对象造成不利影响时,应采用两个独立火灾探测器的报警信号进行联锁控制;当保护油浸电力变压器的水喷雾灭火系统采用两路相同的火灾探测器时,系统宜采用火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制
2024-05-10 11:07
-
不能联动启动排烟风机的情况
发表评论: 1.联动程序是否有问题:A火警启风阀,风阀启风机,B火警启风阀和风机。2.如果是A类程序,检测风阀的反馈信号有没有收到。3.风机的多线盘有没有开启自动
2024-05-10 11:00
-
精神病医院窗户设置防护窗问题
发表评论: 套用: 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识
2024-05-10 10:48
-
关于旅馆客房内设置消防广播的问题
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >8.4 火灾自动报警系统注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。
2024-05-10 10:25