消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于旅馆客房内设置消防广播的问题

旅馆客房是否增加消防广播,我曾经咨询过一个专家,说是有一个北京地方标准明确规定需要增加,但一直没找到确定规范,请教哪位老师有相应规范,请赐教一下,感谢

小卡了米 | 2024-05-09 10:12
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

南明离火 2024-05-09 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:
    1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。
    2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。
    3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。

小卡了米   回复: 南明离火2024-05-09 17:30

谢谢老师,要是还有哪本规范中标明客房内应设置消防广播的字样,您再给指导一下,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 小卡了米2024-05-11 11:25

在报警规范里面扬声器 就是消防广播了,一本规范 也是要求 两本规范 也是要求 没差的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小卡了米   回复: 南明离火2024-05-14 15:57

好的,感谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

蜗牛仔仔 2024-05-10 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >

8.4 火灾自动报警系统

注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。

yizhongdayang 2024-05-10 11:31  2 赞  0 踩 [回复] 举报

旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014/6.3.5-2/当客房利用电视机播放背景音乐及广播时,宜另设置应急广播系统。独立设置背景音乐广播时,应能受火灾应急广播系统强制切换。

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019/16.2.9-3/在发生火灾时,应将客房背景广播强切至消防应急广播。

小卡了米   回复: yizhongdayang2024-05-17 11:46

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载