灭火救援窗的设置范围

请问灭火救援窗,是所有场所都需要设置,还是在高层建筑或者设置消防车登高操作场地的范围设置就行

淬火 | 2024-05-09 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 1

南明离火 2024-05-11 16:28 00 [回复]举报

2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定:
    1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个;
    2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口;
    3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m;
    4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;
    5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。