消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗

消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗,需要参与消防联动吗?

阳明心 | 2024-04-28 14:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2024-04-29 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于

南明离火 2024-04-30 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不参与联动  属于平时排风 事故排风

小甜甜$$ 2024-04-30 14:58  2 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.10 制冷机房的事故排风机不属于消防负荷。
3.2.11 消防水泵房、变电所中的送、排风机应按消防负荷等级供电。
3.2.12 消防电梯集水坑、消防泵房内排水泵,自动喷水及消火栓系统的排污泵均为消防设备。


以上是我们山东省地方规范的规定,仅供参考,希望可以帮到你

关闭

关闭

手机APP下载