消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

独立建造的水泵房,需要安装防火门吗

独立建造的水泵房,到底需不需要安装防火门???

小甜甜$$ | 2024-04-19 09:06
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

王宇晗 2024-06-04 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人浅见,根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》中第5.5.12(1)条规定,独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,故独立消防水泵房的墙体和门均采用不低于二级耐火等级的材质即可

关闭

关闭

手机APP下载