消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟管道内防火

管井内的排烟管道是否需要设50mm厚防火岩棉

逆风而上 | 2024-04-18 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

君子不器 2024-05-18 19:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

管道井的排烟管耐火极限要达到0.5H,主要取决于是否满足这个要求,规范要求最低40mm厚。

潘天坤 2024-06-03 17:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.4.8条第2款规定:竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。

从这个规定来看,管井内的排烟管道须满足不小于0.5小时的耐火极限要求。

而0.5小时的具体做法可以参照通风管道耐火极限报告和一些图集,理论上50毫米防火岩棉(密度不小于100kg/m³)加硅酸钙板的包裹方式,可以满足1小时候耐火极限要求。

2、从规范角度,此位置有耐火极限要求,但是属于隐蔽工程,各地区做法也不太一样。

关闭

关闭

手机APP下载