消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明灯具

应急照明灯具必须有实验按钮吗?出自哪个规范哪条?

消防专职 | 2024-04-12 09:57
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2026-03-20 15:51 00 [回复]举报

相关要求出自 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》。
根据该规范 5.5.1.15 规定,自带电源非集中控制型灯具应设置模拟主电源供电故障的自复式试验按键、开关或遥控装置,还应设置控制关断应急工作输出的自复式试验按键、开关或遥控装置,且不应设置影响灯具由主电源供电自动转入应急工作状态的按键(钮)、开关或遥控装置。

关闭

关闭

手机APP下载