消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

干粉灭火器维修要求

消防设施通用规范 GB55036-2022 废止《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、3.1.3、3.1.5、3.2.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。其中5.3.2条要求满五年需要维修,请问该条被废止后,是否有其他规定需要满多少年必须强制维修呢?谢谢(我公司2024年4月满5年,我们准备全被更换不维修,但是手提式干粉灭火器新标2025年1月执行,目前市场上找不到新标灭火器)

哈哈哈1990 | 2024-03-25 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

资源网小助理 2024-03-25 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还没有执行,可以采用2005的标准

哈哈哈1990   回复: 资源网小助理2024-03-26 09:29

我们还是想不维修,等到下半年看看有新标的产品的时候全部更换。这个就涉及满五年维修要求,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

布泽德 2024-03-26 08:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只废止其强制性。

13914996940 2024-03-26 10:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 关于 要满多少年必须强制维修?通规已经废止了,但是有的 地方规范会规定,比如江苏省2023年的地方标准《单位消防安全管理规范》有规定,见7.5.4条。

12222刚刚 2024-04-02 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新规有规定要定期检修但是没注明维修的具体期限,有的消防大队在日常检查中不会对这点进行处罚,但会按照老规进行责令要求整改,如果当地消防大队没有明确要求,你就一直等着就是了。

潘天坤 2025-06-16 17:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手提式、推车式灭火器有相关维修期限和最大报废期限要求

达到维修期限应按规范要求送修,达到最大报废期限应更换


手提式、推车式灭火器维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)


最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)


不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载