请问一下怎么把单连锁预作用系统改成湿式系统?

请问一下怎么把单连锁预作用系统改成湿式系统?需要添加以及去掉什么设备?

2568 | 2024-03-22 19:36
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

听雨眠 2024-03-25 08:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

把雨淋阀打开官网冲满水,雨淋阀保持常开状态

南明离火   回复: 听雨眠2024-04-15 17:29

再换一下喷头

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-03-25 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

去掉空压泵,关掉末端跑风前端的控制阀(电动阀),添加喷淋管路保温(电热伴)或增加防风设备,避免冻结风险。

同同不同 2024-03-26 06:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为什么要改?火警时预作用会自动转变为湿式,改的话可能会增加保温成本