自动喷淋系统末端喷头设置防晃支架是否有规范出处?

自动喷淋系统末端喷头设置防晃支架是出于现场使用功能的考虑,还是哪本规范里面有明确要求,就像气体灭火系统一样明确表面了。

也曾骄傲 | 2024-02-21 17:27
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-02-22 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

管道的竖向安装确实对末端有安装“防晃支架”的要求

水平方向的话,没有对末端要求安装“防晃支架”,但对喷头与吊架的间距有要求

引用规范: 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017-5.1.15

yizhongdayang   回复: 安洪全2024-02-22 14:00

依据找的很牵强。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)5.1.15-6规定的是竖直安装配水干管的固定要求。很显然,末端试水装置的竖向管道不属于配水干管。不过,从管道固定牢固的角度考虑,可以安装防晃支架。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友55886 2025-11-30 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同问,我也没找到明确的规范依据。