GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。  其中24m是指建筑高度大于24米还是水泵扬程大于24m或者压力大于0.24mpa就要设置水锤?如果稳压系统带气压罐的在水泵房和出水管连接的情况也不可不用设置水锤是吗?

Suizc | 2024-01-24 09:22
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2024-01-24 14:20 00 [回复]举报

供水高度,垂直方向的供水距离;建筑高度不一定是供水高度的,