封闭楼梯间出口的防火挑檐可以使用玻璃吗?(安全玻璃)

飞翔的企鹅 | 2023-12-04 10:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

bofengs 2023-12-04 13:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建规》5.5.7的条文说明: “本条规定的防护挑檐,主要为防止建筑上部坠落物对人体产生伤害,保护从首层出口疏散出来的人员安全。”可见该挑檐需要有一定的抗坠落物冲击的性能。安全玻璃只要满足这样的性能就可以用。

我是小鱼鱼 2023-12-04 17:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。防止冲击即可。