bofengs
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
子母式防火门
发表评论: 需要,还需要设置顺序器。《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 (GB50877-2014)5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。
2023-12-25 15:33
-
封闭楼梯间出口的防火挑檐可以使用玻璃吗?(安全玻璃)
发表评论: 《建规》5.5.7的条文说明: “本条规定的防护挑檐,主要为防止建筑上部坠落物对人体产生伤害,保护从首层出口疏散出来的人员安全。”可见该挑檐需要有一定的抗坠落物冲击的性能。安全玻璃只要满足这样的性能就可以用。
2023-12-04 13:23
-
中央控制室属于哪种厂房,丁类?
发表评论: 应该是属于民用建筑,依据《建筑设计防火规范》3.4.1条的条文说明:本规范第3.4.1条及其注1中所指“民用建筑”,包括设置在厂区内独立建造的办公、实验研究、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑。
2023-11-24 11:45
1
