中央控制室属于哪种厂房,丁类?

化工厂中央控制室平时人员200人,属于哪种厂房,丁类?规范没有找到依据,请各位帮忙

赵晓亮 | 2023-11-24 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

bofengs 2023-11-24 11:45  2 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是属于民用建筑,依据《建筑设计防火规范》3.4.1条的条文说明:本规范第3.4.1条及其注1中所指“民用建筑”,包括设置在厂区内独立建造的办公、实验研究、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑。

赵晓亮   回复: bofengs2023-11-24 13:24

有道理,非常感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报