楼梯间能否与电梯间合并。。

此处是否要加防火门,规范在哪里

殇~~ | 2021-01-19 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阳光哥哥 2021-01-19 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据建筑防火规定 你这是楼梯间前室与消防电梯前室合用,公共建筑合用前室使用面积不小于10平米,住宅建筑剪刀楼梯与消防电梯前室合用使用面积不小于12平米,公共建筑与住宅的消防电梯前室短边不小于2.4米!

殇~~   回复: 阳光哥哥2021-01-21 10:58

是前室啊,那楼梯间是否要加门呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳光哥哥   回复: 殇~~2021-01-24 15:43

需要加乙级防火门与前室分割,才能更好预防烟气侵入!国家标准也是必须楼梯间与前室需做分割!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

殇~~   回复: 阳光哥哥2021-01-29 14:54

但如果是做封闭式楼梯间,没有前世这样是否可以

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳光哥哥   回复: 殇~~2021-02-18 11:24

封闭楼梯间也必须有前室才行!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-06-25 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以直接放在一起,需要有前室,因为电梯是竖向的风道,火灾状态下严重影响楼梯间的可靠性。