整个回路都报故障

烟感测试不报火警,一测试整个回路都报故障怎么回事?

曾凯 | 2023-11-21 16:37
请写下您的回答回答

回答 | 1

我的是昵称 2023-11-22 08:31 10 [回复]举报

你的一测试整条回路都报,是不是指的联动测试?是什么主机?你没讲述清楚也不好判断。你看看是不是总线哪里接地了,或者是总线电压低,联动时带的负载多,把电压拉下来了。还有就是模块是不是没有加电阻或二级管。