宿舍火灾自动报警系统

单位的宿舍需要强制设置火灾自动报警系统吗?面积怎么规定的?

田里 | 2023-11-13 21:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-11-14 11:37  2 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍这个场所倒是没有强制设置自报系统,但是有可能因为贵司设置宿舍的建筑本身达到了需要设置的规模或类别。

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    

1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;    

2 旅馆建筑;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;    

5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;    

6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;    

7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;    

8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;    

9 歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。


至于保护面积,您可以参照下表:(火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013)