消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

灭火器配置

请教大家一个问题,在灭火器配置计算中,有一个设置点(N)的数量确定,可是我查找了一下规范并没有找到关于N的计算方法,规范里提到是根据灭火器的最大保护距离来确定(一个面积1200²的A类中危险场所又是怎么得到的需要3个设置点)。那这个N是如何确定的呢

平心 | 2023-11-03 20:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2023-11-08 09:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1200/(20*20)=3

平心   回复: 消防网友687232023-11-08 19:49

谢谢,就是这两个20都是灭火器的最大保护距离吗。我是不是可以理解为灭火器就是放在20*20这个正方形的中心点。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

西里 2024-01-30 16:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005

根据灭火器的最低配置标准计算出计算单元中所需的最小灭火级别后,按照第7.1.3条 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。且不影响疏散、方便取用等原则,设置配置点即可,设置点的数量不是确定的数,只要满足场所内任何一点距离灭火器设置点不大于最大保护距离就行。

关闭

关闭

手机APP下载