消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

配电小间需要设置那种级别防火门?

配电小间需要设置那种级别防火门?

any祥 | 2023-10-30 11:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2023-10-30 13:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》(苏建函消防〔2022〕506号 )/1.3.4.15 楼层上的配电小间的防火门采用(甲、乙、丙)哪级?如建筑内每层或分层设置的强电间、弱电间,是否需按《建规》第6.2.7条设置防火隔墙和甲级防火门?变配电室如何界定?

答:建筑内每层或分层设置的强电间、弱电间、配电小间(一般设有配电柜等设备)开向建筑内的门,应按《建规》第6.2.7条其它设备房的要求设置乙级防火门(除规范另有规定外,如高度超过250m建筑的电缆井和管道井门等应采用甲级防火门)。变配电室一般是指有变压器的变电所或建筑内的总配电房。配电小间是指楼层的配电室,通常会与电缆竖井合用。

关闭

关闭

手机APP下载