消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机房内风管耐火防护

请问机械加压送风机房内的风管需要做防火保护吗?

阳春岛 | 2023-10-17 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 2

阳明心 2023-10-17 10:24 00 [回复]举报

3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
    1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;
    2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

潘天坤 2024-06-20 00:09 00 [回复]举报

水平设置在机房内的机械加压送风管道有耐火极限要求,同时地下室穿越机房隔墙处的管道的防火保护措施不应低于墙体耐火极限要求。

 当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

关闭

关闭

手机APP下载