高层住宅走道设置送风对吗?又是什么条件下可机械送风?前室及楼梯间均采用自然通风方式的。

好叭 | 2023-09-29 23:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

平心 2023-10-02 20:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这栋建筑是否为单纯的住宅建筑,先分析建筑性质,再确定楼高。如果是大于100m的住宅楼层需要设置机械加压送风的防烟系统。如有说的不对的地方欢迎斧正,目前处于学习阶段,大家共同进步。

平心 2023-10-02 20:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

送风口不应设置在门后,这个明显影响人员逃生。

工程新一 2023-10-05 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道不应该是送风,首先要确定这个是走道还是前室,特殊情况下户门是可以直接开向前室的

我的是昵称 2023-10-06 17:05  2 赞  0 踩 [回复] 举报

看你的门牌号,你这应该是一类高层住宅了,门前这不是走道,应该是前室。前室在自然送风条件达不到的情况下(如窗户开口的方向和开口的面积不达标),是要设置机械加压送风系统的。

根据消防设施通用规范

11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统:     1 建筑高度大于100m的住宅;     2 建筑高度大于50m的公共建筑;     3 建筑高度大于50m的工业建筑。

11.2.3 采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口。