消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外/露天使用燃气的设备,比如废气燃烧处理设备,需要在阀门或法兰上方加装可燃气体探头吗?

室外/露天使用燃气的设备,比如废气燃烧处理设备,需要在阀门或法兰上方加装可燃气体探头吗?有什么规范要求?

消防君 | 2023-09-26 10:15
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳明心 2023-09-26 10:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不管室外还是室内,燃气泄露都需要报警的,需要加装可燃气体探头。

奖学金 2023-09-27 16:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

盲猜你可能是不是一套RTO?

一般这类设备也不小,既然要接燃气,就要按照城镇燃气相关规范来管理,可燃气体报警系统肯定少不了,而且必不可少的还要联动燃气切断阀。

张治福 2023-09-28 08:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

同样也碰到这类的问题,项目前期已经验收通过了。我们在组织消防检查时,对此RTO(废气处理系统)装置,引入燃气管道的情况,提出要加装燃气报警装置及联动阀门的意见。

有人提出不同的看法,设施设备均在室外区域,通风良好,与相邻的建筑有足够的安全距离,即使燃气泄露,很快就会消散在大气中。另在RTO这套装置中,DCS系统有精密仪表监测燃气气压情况。认为不需要安装燃气报警系统。

关闭

关闭

手机APP下载