奖学金
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
稳压泵启泵次数
发表评论: 很简单,蹲稳压泵旁边一小时,数一数就知道了。
2023-10-26 17:53
-
室外/露天使用燃气的设备,比如废气燃烧处理设备,需要在阀门或法兰上方加装可燃气体探头吗?
发表评论: 盲猜你可能是不是一套RTO?一般这类设备也不小,既然要接燃气,就要按照城镇燃气相关规范来管理,可燃气体报警系统肯定少不了,而且必不可少的还要联动燃气切断阀。
2023-09-27 16:58
-
北乔峰、南慕容,消防需要真才
发表评论: 艾老师,你说要尊重技术,全文又不谈到底是什么问题的技术争议,只谈说别人专家态度有问题,全文除了牢骚还是牢骚。艾老师,平等交流,是相互的呀。
2023-09-25 15:48
-
北乔峰、南慕容,消防需要真才
发表评论: 牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
2023-09-21 11:57
-
浅谈一级注册消防工程师
发表评论: 站位高,有深度。如果所有人都能有艾老师这么高的高度,我们国家的消防事业就真的会有大发展了。
2023-07-27 09:42
-
关于安全疏散距离
发表评论: 听你一说,我查了一下。《建规》3.7.4厂房疏散没有废除;但是5.5.17民用建筑疏散距离确实废除了;但是《通规》7.1.3第一款 1 疏散距离应满足人员安全疏散的要求;我认为还是应该遵循《建规》5.5.17的要求。相当于废止了,也没有废止。
2023-05-24 16:51
-
丙类地上多层厂房共用疏散楼梯
发表评论: 很多厂房都有这样的设计,从实际使用来看有它的合理性,不过从我们消防管理的角度来看,还是建议疏散门分别设计,有楼梯前室的最好前室也分开设置,比如像这样:不过值得注意的是,这种方式某种意义上应该认为是借用了相邻防火分区的疏散宽度,而工业建筑好像没有关于疏散宽度可以借用的规定。
2023-05-24 16:22
-
如何落实《烟规》4.6.3条第3、4款——走道自然开窗面积
发表评论: 2个2平方米窗户在两侧其实应该不难吧,为避免争议,就两头各开一个窗户就好了啊。
2023-05-24 16:07
-
只有自动报警系统需要消防控制室上岗证吗
发表评论: 如果没有联动系统,可以持初级证值班;如果有联动控制型的消防系统,应当至少持中级证;总之,不管什么系统,消防控制室人员都应当持证上岗。依据:公安部第61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条下列人员应当接受消防安全专门培训: (一)单位的消防安全责任人、消防安全管理人; (二)专、兼职消防管理人员; (三)消防控制室的值班、操作人员; (四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。 前款规定中的第(三)项人员应当持证上岗。
2023-02-08 09:00
-
一座仓库中允许同时存在甲类和丙类两种火灾危险性的不同防火分区吗?
发表评论: 你把甲类仓库和丙类合并建设,甲类(1256)的防火分区不大于250㎡,丙类的防火分区不大于1500平方米,这样固然是可以; 但是你不要忘了最大允许占地面积的要求,你甲类和丙类合建,总体危险性还是甲类,甲(1256)最大允许占地面积750㎡,如果设上适用的自动灭火系统,可以到1500㎡,总规模要控制在这以下。 另外:按照《建规》3.5.2—2的规定,“两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。” 也是通过占地面积来控制建筑总体规模的。
2022-12-01 16:00
-
实例解析| 水泵启动引发湿式报警阀组误动!
发表评论: 这里提到水管的坡度,横向布置的主管坡度一般是2‰~5‰,那么顺着水流方向应该是上坡还是下坡呢?
2021-08-21 09:57
-
稳压泵与泵房的压差怎么处理
发表评论: 设置了稳压系统,按照规范要求,消防水系统最不利点静水压力就应该达到0.15MPa以上。 如果你泵房使用的主管的镀锌钢管,耐压能力应该能达到1.6MPa以上。 按照合法合规的要求,自然是要起泵运行。 但在实际使用中,你首先应该考量整个水系统过去运行的状况,以前有没有承受过这么大压力?稳压泵起泵后,系统是否能保压,起泵间隔是多少?虽然规范起泵间隔是每小时15次,但是如果管道整体密封性能好,起泵间隔应该至少在几小时或者十几小时甚至几天以上。但是实际如果管道有渗漏,很容易保不住压,频繁起泵。 必须修好整体管道,才能谈稳压泵启泵、打自动的事。
2021-07-14 16:23
-
关于板式排烟口的安装
发表评论: 学习了。
2021-02-24 16:59
1
