消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟风管的加固形式

边长2000的排烟风管,加固方式有哪些,应该采用哪种形式

冷风 | 2023-09-25 15:50
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

潘天坤 2024-06-20 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定: 

金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施


长边尺寸为2000毫米的排烟风管,如果是金属矩形风管,需要设置加固措施,常见加固方式为楞筋加固及内支撑加固。有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,个人觉得楞筋加固结合内支撑加固方式稳定性比较好。


通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定:

金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。


至于加固框补强措施针对每节风管还是整段风管,有一些争议,这边不展开说


关闭

关闭

手机APP下载