消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

主备泵切换

主备泵切换,断开过载保护线路测试,符合要求么?

ZFX | 2023-09-18 10:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

张治福 2023-09-18 11:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不是断开过载保护线路吧,主备泵的切换功能很平常啊。

两台泵,1泵和2泵,1泵正常启动后,切换至2泵,只需要断开1泵的断路器(目的是让1泵失电停止运行,模拟水泵故障),水泵控制柜会自动切换至2泵运行的,如果没有切换过去,就说明主备泵切换功能不正常。

ZFX   回复: 张治福2023-09-19 19:07

嗯,断主电和交流接触器都不得行,断热保护倒是可以切

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: ZFX2023-09-20 08:13

那这个主备泵切换功能不正常

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-09-19 15:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求,过载保护器不能有切断电路的功能。

关闭

关闭

手机APP下载