消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

裙房与主楼的问题

规范中裙房与主楼之间用防火墙进行分隔,那裙房高度不超情况下可按多层建筑设计;

我想请教下,如果在裙房与主楼之间的防火墙上开一个甲级防火门,那么这个时候是否裙房还能按照多层建筑要求设计呢?如可以,是否有规范依据呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-09-13 10:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

法无禁止即可为 规范未标注为无门窗洞口的防火墙就是可以

张治福 2023-09-14 14:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

验收过这类的建筑,主楼是酒店,裙楼做为餐饮、会议、会客、培训、办公等服务使用,裙楼和主楼的连接是采用甲级防火门分隔。

关闭

关闭

手机APP下载