消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵的启动方式

消防水泵在什么情况下采用星三角启动,什么情况采用软启动或变频启动?

与笑同行 | 2023-09-11 17:24
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

同同不同 2023-09-12 08:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除自动巡检外其他不应采用变频启动或软启动,应采用星三角或自耦式降压启动

与笑同行   回复: 同同不同2023-09-12 09:47

那星三角启动和自耦降压启动又分什么情况分别采用?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2023-09-12 13:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014


11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。     消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。


条文说明:

11.0.14 消防水泵直接启动可靠,因水泵电机功率大时在平时流量检测等工频运行,启动电流大而影响电网的稳定性,因此要求功率较大的采用星三角或自耦降压变压器启动。有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。

关闭

关闭

手机APP下载