消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵出水管压力表

只设了消火栓系统,消防水泵出水管上的压力表是否也一定要满足最大量程不低于1.6兆帕的要求

柠檬不萌 | 2023-08-30 16:14
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友17114 2023-08-30 16:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.消防水泵出水管压力表的最大量程不低于其设计工作压力的2倍,且不低于1.6Mpa .

2.消防水泵吸水管压力表的最大量程根据具体情况确定,且不低于0.7Mpa.

3.压力表的直径不小于100mm,采用直径不少于6mm的管道与消防水泵进出水口管相接,并设关断阀门。

柠檬不萌   回复: 消防网友171142023-08-30 17:19

这是非强制性条文,是不是不严格按这么设也可以

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载