消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于常闭常开排烟阀串联的问题

现在排烟支管上设计都是常开常闭排烟防火阀串联在一起,据说是3C认证是原因,有谁知道的能具体展开说说,学习一下

醉小哥 | 2023-08-25 16:04
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

周家斌 2023-08-26 15:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不是两个什么常开常闭排烟防火阀的概念,而是一个常开排烟防火阀和一个常闭的排烟阀,现在与3C认证无任何关系,这是新的《烟规》规定的。4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:     1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;     3 排烟风机入口处;     4 穿越防火分区处。

醉小哥   回复: 周家斌2023-09-22 14:31

这规范我知道,但是规范也没说要一个常开一个常闭装在一起啊,按规范不是一个排烟防火阀就可以了吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 醉小哥2023-09-24 20:38

规范有规定的。图集做法可以帮助理解

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2023-08-28 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

功能不同的阀门

胡胡203 2023-11-02 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你所说的串联在一起一般是在一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上一个常开的排烟防火阀加一个常闭的排烟阀,具体需不需要常闭的排烟阀主要是因为排烟口,如果设计常开的排烟口就需要前面有一个常闭的排烟阀进行控制;如果排烟口设计为常闭,就不需要那个排烟阀了。

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。


郝琦 2024-03-17 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个是280度排烟防火阀,常开的。一个是控制阀,控制不同防烟分区的常闭阀。功能不一样。

潘天坤 2024-07-01 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼主说的是图纸上在防烟分区的支管上一般会出现排烟防火阀及排烟阀两个阀门嘛?

防烟分区支管上设置排烟防火阀是规范要求,设置排烟阀是因为一台风机负担多个防烟分区,这时候排烟口需要常闭所以设置了排烟阀来实现功能,目前市面上比较少见排烟阀产品,常见为常开普通百叶排烟口+执行机构这类

关闭

关闭

手机APP下载