消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防喷淋湿式系统喷淋头与灯具间间距要求?

地下室日光灯能否安装在喷淋头正下方?

安达 | 2023-08-09 12:07
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-08-09 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,影响探测及布水。


可将灯具按照障碍物考虑

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017


安达   回复: 安洪全2023-08-10 14:38

喷淋是上喷,日光灯是吊下面安装,不会影响探测和布水吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小马 2023-08-09 21:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前几年在某一本关于消防给水技术的书上面,建议的是喷淋头距离灯具要大于150mm。

安达   回复: 小马2023-08-10 14:40

有消防规范要求与灯具间距300mm,但是灯具吊下安装其垂直距离有300mm,水平距离不足,是否满足?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小马   回复: 安达2023-08-14 09:22

我觉得垂直距离可以满足了,我看有些地方改造的灯都挨着喷头呢。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载