占地面积大于1500㎡的丙2类仓库沿长边设置消防车道,车道与建筑间可否有高差?

占地面积大于1500㎡的丙2类仓库沿长边设置消防车道。由于场地有高差,建筑的一角区域消防车道标高与场地有3米高差;车道其他区域与建筑基本齐平或者高差较小。

请问:1. 沿长边的两条消防车道,都必须与建筑场地高程一致吗?

          2. 如允许有高差,最大高差多少?

sxccst | 2023-08-08 20:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈曲 2023-08-09 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足消防车道的8%坡度、转弯半径及距离建筑物尽量不小于5米即可

sxccst   回复: 陈曲2023-08-09 11:39

感谢您的指导,这些都满足。

专家的意思是:消防车道必须要兼操作场地功能、兼操作场地的话就得满足场地要求,不然单纯一条路没有意义。

要求按意见修改:建筑轮廓外4米范围内标高在高台地,参考及满足裙房的设置要求;4米范围外标高与消防车道平。

我的疑惑:消防车道必须要做平,那还怎么存在台地建筑?北侧消防车道能满足所有消防需求,南边备选,双保险还不行?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: sxccst2023-08-11 08:28

专家提意见了 就按专家的来吧 

裙房这条一般是在设置有登高救援场地时使用 单独消防车道一般距离建筑5米以上 且不远的离谱即可

  0 赞    0 踩 [回复] 举报