消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地上大于50平方的无窗房间,窗要求是开向室外吗?

GB50016
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
这个窗位置要求是开在室外的吗?不可开启算不算?

雨前的风 | 2023-08-05 10:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

充楞装傻 2023-08-05 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟排不出去,开了个寂寞?

上机械排烟

净化工程刘工 2023-08-10 21:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可开启的,肯定不算。不可开启的窗叫固定窗,固定窗是不能排烟的。

窗口位置和室外室内无关。只要能排烟就行。

YY012 2023-08-21 21:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自然排烟方式:采用建筑的阳台、走廊或在外墙设置便于开启的外窗或排烟窗进行自然烟,排烟窗肯定是往室外开或屋面的才算

潘天坤 2024-06-21 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可开启的窗户不属于排烟设施

自然排烟窗一般设置在靠外墙或者靠室外区域

不过要注意,建筑面积小于50平方米且无可开启外窗的房间,可以通过房间外的公共区域(疏散走道)排烟,疏散走道排烟应满足规范要求

关闭

关闭

手机APP下载