消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水喷雾系统管道压力问题

建筑原有自动喷水灭火系统,泵房自喷泵流量满足要求,现在新增几个区域的水喷雾,设计上水喷雾管道是DN250的管道,但是原建筑预埋的是DN150管道,请问直接接上去系统能满足要求么?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈曲 2023-08-15 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大概率不会满足的 管道水有流速要求 增加设备 原有流速会超 

愿没有画完的图纸   回复: 陈曲2023-09-12 16:46

是在原基础上进行增加,原本系统就有水喷雾的,原本的泵流量扬程都能达到要求。新增区域也不在最不利点,这样都无法满足吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: 愿没有画完的图纸2023-09-13 10:52

新增设施建筑可能存在用水量增加

另外由于规范的更新也有可能新建建筑用水量增加 

最好咨询下设计进行下验算,如果DN150可以满足的话出一个文件 

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载