消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

走道局部大于2.5m

走道局部大于2.5m,按表4.2.4划分防烟分区,但走道净高只有2.25m,设置挡烟垂壁不满足高度2m疏散要求,这种情况如何考虑

开心度过 | 2023-07-29 16:04
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

愿没有画完的图纸 2023-07-30 22:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这是一个冲突点,如果按照防烟分区要求进行设置挡烟垂壁,那么最低0.5m,即使设置电动挡烟垂壁,那么下降后还是不能满足新规2.1m净空的要求,但是如果仅设置0.15m的挡烟垂壁,那么又不满足烟规的最低设置要求,所以我的理解是,按照烟规进行设置0.5m挡烟垂壁,各专业按照各专业的走,我理解的建筑新规我觉得主要针对的是建筑主体,而非设备。

无名之辈 2023-07-31 16:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

主要是层高3m临界线处最小清晰高度的问题,大多数建筑储烟仓可以设置在距地2.1m以上的。

层高3.01m,最小清晰高度1.901m,储烟仓理论最大可以做到距地1.901m,因新规净空2.1m要求,挡烟垂壁距地也要2.1m,故储烟仓厚度最大只能做到顶部往下0.91m;

层高2.99m,最小清晰高度1.495m,储烟仓理论最大可以做到距地1.495m,因新规净空2.1m要求,挡烟垂壁距地也要2.1m,故储烟仓厚度最大只能做到顶部往下0.89m。

估计日后烟规修订会把最小清晰高度修改为2.1+

潘天坤   回复: 无名之辈2024-06-20 01:18

是储烟仓厚度要求不应低于500毫米,不是清晰高度的问题

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-20 01:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑净高就不应该这么低,本身空间净高就不太多的情况下再设置一个500毫米的挡烟垂壁,净高度更不能保证疏散要求了。

这是一个矛盾内容,可能得综合考虑。

关闭

关闭

手机APP下载