泡沫灭火剂的性能检验周期

泡沫灭火剂 GB15308-2006-7.3 运输和储存-泡沫液的储存期为:AFFF 8年;S、中、高倍泡沫液3年;P、P/AR、FP、FP/AR、AFFF/AR、S/AR、FFFP、FFFP/AR、灭火器用灭火剂2年。储存期内,产品的性能应符合本标准的要求,超过储存期的产品,每年应进行灭火性能检验,以确定产品是否有效。


泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021- 11维护管理-

11.0.13 应定期对泡沫灭火剂进行试验,发现失效应及时更换,试验要求应符合下列规定:
    1 保质期不大于两年的泡沫液,应每年进行一次泡沫性能检验;
    2 保质期在两年以上的泡沫液,应每两年进行一次泡沫性能检验。


请问老师,这两个保证是否冲突?该执行哪个呢?谢谢


zjs | 2023-07-18 17:04
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

同同不同 2023-07-18 21:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为不冲突,一个是未安装存储状态,一个是安转后使用及维保,应各自执行相关规范

bighug 2025-01-14 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以说不矛盾,15308里要求“储存期内,产品的性能应符合本标准的要求”,可以理解50151是把上述要求具体化了,要确保存储器内,产品性能符合要求,不做测试如何保证呢。