消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑消防设施检测技术规程(XF503-2004)5.5.5.1.2的测试目的和意义,除了启泵信号之外?

建筑消防设施检测技术规程(XF503-2004) 5.5.5.1.2 连接水带、水枪,触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力  目的和意义是什么?

Bobfire | 2023-07-18 11:35
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2023-07-22 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以测最有利处的静压是否超规范,超了就要分区供水或者减压,

Bobfire   回复: 周家斌2023-08-31 10:41

最有利点不应该在最低点或者说是静水压力最大的点位测试吗?而此条也没说明在什么点位测试

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载