消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于排烟防火阀的问题

请教一下,《消防设施通用规范》11.3.5 规定下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:

1、垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上

2、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上

3、排烟风机入口处

4、排烟管道穿越防火分区处。

是不是可以理解为排烟防火阀在上述四个地方均设置硬拉线电气连锁和消防联动主机程序联锁关闭相应排烟机及补风机功能?谢谢。

石头剪刀布 | 2023-07-09 09:17
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2023-07-09 10:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

印象里面以前各种解读均为3排烟风机入口处连锁关闭风机,其余仅关闭防火阀并反馈至报警主机

石头剪刀布   回复: 同同不同2023-07-09 10:55

感觉像是把2017版建筑防烟排烟系统技术标准 4.4.6条和4.4.10条整合了似的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

温 2023-07-11 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按新规做的项目审图是这么要求的。

whale 2023-07-12 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我们这边自从新规执行之后都是这么做,审图也是这么要求的

潘天坤 2024-06-21 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

联锁两个字,不能代表硬接线,个人觉得满足停止功能即可

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载