甲类仓库中的防火分区

甲类仓库(面积不大于防火分区最大面积)中设置有其他隔间(存储甲类物品和危废间),这些隔间与甲类仓库需要设置防火墙吗?还是分隔开即可,谢谢


隐尘 | 2023-07-06 08:53
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-07-06 14:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.2.6 仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。