消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

宿舍走廊的外窗自然排烟面积要在设计清晰高度以上才计算吗?

有些项目的走廊很长,要设挡烟垂壁,但底标高不能小于2.1m的疏散高度,所以设计清晰高度也不小于2.1m,而走廊两边外窗都要2平方米以上,如果要在2.1m以上2平方米,比较困难。走廊宽度很多是1m~2m,那外窗高度要在2.1m以上再加1m~2m,再加上梁高,层高就变得很高。但多数走廊都不高,所以难以实现2平方米的面积。

飞云 | 2023-07-05 17:10
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

安洪全 2023-07-05 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

采用自然排烟,要确保自然排烟口在储烟仓以内,储烟仓的底部要高于最小清晰高度。


建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:    

1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;


4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。


4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′            

(4.6.9) 式中:Hq——最小清晰高度(m);            

H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);

对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。

牛疼 2023-07-05 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-07-05 17:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最小清晰高度计算3m以下1/2H,3米以上1.6+0.1H

水暖朋 2023-09-08 21:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我也遇到这个问题了,本来规避了,业主不管,要改,现在和你一样,消防过不去了,你那边这个问题解决了嘛?是否可以按1/2以上就计算有效面积,其余房间2.1米不影响?

和德 2024-06-19 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您好,这个问题解决了吗

潘天坤 2024-06-24 18:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道的排烟口可以设置在空间净高二分之一以上(不一定设置在储烟仓内),挡烟垂壁可以设置在距地2.1米以上。实在不行就考虑增设通透性大于25%的格栅类吊顶,这时候挡烟垂壁可以设置在储烟仓内

关闭

关闭

手机APP下载