排烟风管钢板厚度

排烟风管可以用按通风验收规范中的中压选取钢板厚度吗?

飞云 | 2023-06-28 17:30
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

whale 2023-06-29 08:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,通风与空调工程施工质量验收规范4.23明确了排烟风管按高压系统。



飞云   回复: whale2023-07-05 16:34

规范写的是“可”,所以我才这样问的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-06-29 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,应按照高压

飞云   回复: 同同不同2023-07-05 16:35

有没依据?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 飞云2023-07-07 07:04

烟规6.2.1

  0 赞    0 踩 [回复] 举报