穿越轻质隔墙的消防管道需要做套管及防火封堵么?有的话请告知一下那个规范那条
穿越轻质隔墙的消防管道需要做套管及防火封堵么?有的话请告知一下那个规范那条
同同不同 2023-06-20 08:49
0 赞
0 踩 [回复] 举报
消水规50974规定 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。未注明是何种墙体,应包含全部墙体。
安洪全 2023-06-20 08:52
0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
12.3.19 架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定:
1~4:略
5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
6~8:略
建筑防火通用规范 GB55037-2022
6.3.4 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。
条文说明:
各类建筑内敷设的各类管线在穿越防火墙、防火隔墙、防火分隔楼板处及其他防火分隔部位处的孔洞和缝隙,均需要采用防火封堵组件封堵,以确保防火分隔的有效性。各类缝隙和孔洞封堵的技术措施及要求,可以按照现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的规定确定。