消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟系统计算

刘老师,打扰了,有一个排烟系统计算的问题想请教您。同一个区域内划分了三个防烟分区,其中有两个房间是面积超过50平的无窗房间,还有6个有外窗的小房间,和一条长度26米左右的走道。按照规范要求:走道和两个超过50平的无窗房间均要设排烟,那系统的排烟量应该按照15000+15000=30000m³/h计算吧?而且走道和其中的一个房间共用排烟管道,那这部分的排烟管道尺寸计算的时候风量是按照15000m³/h还是15000+13000=28000m³/h计算呢??(下图中FY-07和FY-08共用排烟管道)

心的自由 | 2023-06-19 18:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

小马 2023-06-21 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主管从电梯厅出来改成三通不就行了  三个分区各走各的支管,规范不是说每个分区要设置独立的防火阀,图上现在这样画0708分区看上去像是一个防烟分区了

心的自由   回复: 小马2023-06-26 11:47

对,我后来改成了四通,四个防烟分区不共用支管,这样防火阀比较好设置。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2023-09-14 21:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间与走道是不同的防烟分区,应该分别设支管。

潘天坤 2024-06-24 18:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个系统负担三个防烟分区,主管考虑截面尺寸时按照整个系统计算排烟量考虑,支管上考虑截面尺寸时按照该防烟分区的计算排烟量即可

关闭

关闭

手机APP下载