请问下消火栓支管65管穿墙体进入消防箱内栓头,需要加套管吗?如图圈地方

消防网友66829 | 2023-06-18 14:27
请写下您的回答回答

回答 | 2

同同不同 2023-06-18 17:29 00 [回复]举报

消水规50974规定 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。

按要求应加设一般穿墙套管,但实际操作中有很多暗装消火栓箱体侧面进管的话一般会有弯头隐蔽在墙体内导致套管无法安装

潘天坤 2024-06-24 11:27 00 [回复]举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内