消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设置北连廊的户型,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,是否影响疏散?

18层的北连廊的户型,每户通过连廊疏散至楼梯间,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,此方案是否可行?(1,一旦南户有火灾,开敞走廊就会受烟气影响,南户开向入户花园设置乙级防火窗是否能使走廊不受影响?)(厨房算不算自然通风?)

楚楚006 | 2023-06-13 10:30
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-06-13 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、开敞连廊不会受到烟气影响。

2、在图中分不清南、北。

3、防火窗处在关闭状态下的话,是具有防烟功能的。

4、厨房有窗,只要确保开窗面积及高度,是可以算作自然通风的。

消防网友78337 2023-06-13 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为该设计最大问题是其楼梯间的防烟楼梯前室为敞开式外廊,非经典的防烟楼梯间前室。


但是无论是前室、敞开式外廊还是阳台和等都应该符合:

GB50016-2014(2018年)

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
    5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

条文解释:

6.4.3 
    本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。当采用开敞式阳台或凹廊等防烟空间作为前室时,阳台或凹廊等的使用面积也要满足前室的有关要求。对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。


可见将住宅可以在开敞式的阳台设置电缆井和管道井的检查门,但是设置住户的厨房窗、房间通风窗是不可以的。

陈曲 2023-06-13 11:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

现实种烟气会向上飘并不会太影响走廊 所以没必要设置防火窗 反正回头花园是要做封闭的

双黄线是栏杆的话 算自然通风 住户入住后大概率会封上 这时候就不算了 其实按这个设计 前室南侧的防火门以后是否拆除都是问题 毕竟关了进出不方便 开着又挡窗户 另外这个门原则上是不是要向疏散方向开启

吐槽一下 现在外廊的房子越来越多了 风大了会害怕不 恐高人群怎么办 还见过中户的 冬天冷不冷啊

风无心 2023-06-15 22:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为这个不行。

关闭

关闭

手机APP下载